找回密碼
 立即註冊
查看: 40189|回復: 70

[敘榮] 音響電源專線服務專區 - 各式鍍金壓接端子、配電材料、工具

[複製鏈接]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:26:36 | 顯示全部樓層

[敘榮] 音響電源專線服務專區 - 各式鍍金壓接端子、配電材料、工具

敘榮工作室

blog 介紹:
這裡是鑽研「音響配電」與「室內配電」的創新園地,著重「安全好聲、工法技術」與「配電設計規劃」。


--------------------------------------------------

敘榮的文章總覽

由於敘榮的「文章太多[/COLOR]」
MYAV 服務專區的文章空間與維護能力有限,只能PO出部份的文章
請網友們多加利用 blog 的「文章總覽[/COLOR]」來閱讀,您可以看到 更大的圖片[/COLOR] 與 更多詳細的文章
倘若兩地文章有所出入,皆以 blog 文章為主


--------------------------------------------------

連絡方式:[/COLOR]
敘榮不是很喜歡用悄悄話 (無法記錄訊息、無法傳圖片、日後雞同鴨講)
若您對敘榮的 服務 或 商品 有興趣,請您多多利用 e-mail 連絡
敘榮會非常感謝您的配合!


預約服務、購買清單 =>  e-mail

使用疑難、細瑣雜問 => 電話


連絡敘榮、物品寄送說明

e-mail:
syurong1116(SR)gmail.com
「請將 (SR) 改成 @
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:27:16 | 顯示全部樓層

關於敘榮的 音響配電「到府服務」

關於敘榮的 音響配電「到府服務」



1. 敘榮是做「專業、高品質[/COLOR]」的音響配電服務,追求「安全、好聲、工藝[/COLOR]」。

2. 「真正的音響配電[/COLOR],絕對不是[/COLOR]拉條專線就了事![/COLOR]」,「電箱整配[/COLOR] 比 拉設專線 更為重要![/COLOR]」。

3. 沒有良好的裝配[/COLOR]與規劃[/COLOR],用再貴的發燒部品,也無法發揮成效。

4. 「六角壓接 + 敘榮工法」與「舊有施工法」品質迥異,請參見以下表格。



純拉專線的時薪高達$2000,工作週期僅2天,
而電箱整配的時薪僅$400,工作週期卻長達2星期,
再加上技術性與複雜性高,幾乎沒有電工願意承做電箱整配。
然而電箱不整配,聲音成效就會受限,用電安全也不會改善。

        有拉專線就好的心態,只能得到 半套、衰聲 的電源專線,
並且無法改善全屋用電品質,得不償失。


延伸閱讀:

音響電源專線的發展史

裝配 工法/品質 對音響電源專線的影響

拉設電源專線 與 電箱整配 有何成效?


-------------------------------------------------------------------------------------

經濟部廢止「電匠考驗規則」

經濟部 令
中華民國96年7月19日 (2007年7月19日)
經能字第09604603470號

廢止「電匠考驗規則」。

部長 陳瑞隆

第六條
甲種電匠[/COLOR]「測驗範圍比照[/COLOR]」室內配線技術士乙級[/COLOR]技能檢定規範,
乙種電匠[/COLOR]「測驗範圍比照[/COLOR]」室內配線技術士丙級[/COLOR]技能檢定規範。

2007年7月19日 之後,電匠證照已廢止不再發照,改由室內配線技術士取代。


一. 「乙級室內配線技術士」同等於「甲種電匠」 (考試內容一模一樣)




二. 「丙級室內配線技術士」同等於「乙種電匠」 (考試內容一模一樣)



-------------------------------------------------------------------------------------


敘榮配接的優點:
專用工具零配件齊全、鍍金壓接端子、六角壓接工法[/COLOR]、剝線不刮傷導體[/COLOR]、音響配電 know how[/COLOR]

敘榮配接的缺點:
準備週期較長、工作速度較慢

敘榮到府服務的項目:
1. 配電箱 改裝、重整、救援
2. 明線敷設 (簡易)
3. 插座箱/盒 裝配
4. 室內/音響 配電技術規劃服務


-------------------------------------------------------------------------------------

敘榮的大台北服務範圍: (現場技術勘查費 $1000) (預約制)[/COLOR]

北至: 淡水、八里
東至: 內湖、南港
南至: 新店、土城、樹林
西至: 桃園市

其他地區(包含中南部),敘榮一樣可以為您服務 (技術勘查費另報)

參考文章: 為什麼一定要做「現場技術勘查」?


-------------------------------------------------------------------------------------

敘榮的到府服務流程: (預約制)[/COLOR]

1. e-mail 給敘榮,告知 姓名、電話、地址,還有方便的時間或週期 (如: 每個星期三早上)

2. 預約第一次現場勘查 (技術勘查費 $1000)

3. 報價

4. 敲定施工日期

5. 到府服務,完工點交

特別提醒:[/COLOR]
        敘榮的到府服務皆採「預約制[/COLOR]」,並非隨傳隨到,
倘若您有施工日期的限制,或一定要在某日進場完工,
請提早與敘榮預約工期(越早越好),以免影響到您府上的完工日期,謝謝。[/COLOR]


-------------------------------------------------------------------------------------

基本的行情認知:

依經驗,配電箱全箱重整[/COLOR],依 電箱大小、要求不同,連工帶料[/COLOR]約在 2-5萬 之間[/COLOR]

全箱重整範例請參考 室內配電/音響配電 (記錄)


-------------------------------------------------------------------------------------

其它服務:

關於敘榮的「配電技術服務說明」
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:28:32 | 顯示全部樓層

六角壓接 與 傳統壓接 解剖分析

六角壓接 與 傳統壓接 解剖分析



        敘榮推廣六角壓接已有段時日,雖然有不少網友已經使用在音響電源專線上面,
但也有很多網友仍然 不解其意、不知其相。

敘榮日前為什麼不做這篇文章呢?

        因為六角壓接的成像很難用照片完整的表達出來(容易被誤解)[/COLOR],
但百文不如一圖,數度斟酌之後,還是做出了此篇文章,
希望網友們能夠更清楚的瞭解 六角壓接 與 傳統壓接 的差異之處。




一. 採用 14mm平方 的 7股絞線,使用 六角壓接 與 傳統壓接 來壓接端子






二. 傳統壓接的正面是採用「單點破壞」的方式來壓接






三. 傳統壓接是靠「上下兩個面[/COLOR]」來擠壓完成壓接,所以會破壞線材的圓形結構性






四. 7股絞線中,約有2股會被破壞的最嚴重,幾乎變成「銅片[/COLOR]」






五. 六角壓接是採用環繞包覆的壓接方式,使每一條芯線都可以受到 均勻的壓力[/COLOR] 與 均勻的變形[/COLOR],
當然還有均勻的「圍繞接觸面積[/COLOR]」






六. 相較於傳統壓接,六角壓接對銅線的破壞是少量的,並且是 均勻的、包覆的[/COLOR]、保持結構的






敘榮文章上頭不是說六角壓接「容易被誤解[/COLOR]」,被誤解甚麼呢?

容易被誤解為「銅線變形量太少,感覺壓不緊![/COLOR]」

        因為照片只能拍到「半個圓面」,眼睛沒辦法轉、手沒辦法摸、線沒辦法扯、也沒辦法拆,
並且在鋸開壓接端子之後,銅線還會往外彈鬆一點,
其實以本文的六角壓接為例,您用吃牛的力氣也扯不下來!![/COLOR]


瞭解 六角壓接 與 傳統壓接 兩者差異了嗎?
有機會試試看六角壓接吧!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:29:35 | 顯示全部樓層

傳統電工的 剝線/壓接 & 壓接端子

傳統電工的 剝線/壓接 & 壓接端子



一. 這是一條從某位網友的配電箱中,拆換下來的 太平洋 22mm平方 電線






二. 網友表示這是在數年前,請附近一位 技術/手藝 不錯的電工師傅,所拉設的 22mm平方 音響電源專線






三. 將一端的線頭剪下來,方便檢視






四. 將電線的絕緣皮退掉,坐在螢幕前的您,一定會覺得「捺A安捏」






五. 整條 22mm平方 的電線,都被如此深深的劃了一圈,壓接也是歪一邊






六. 還沒完呢! 再來看看傳統電工常用的壓接端子有多厚? => 答: 0.9mm






七. 拿一顆 22mm平方 正規的壓接端子來量量看有多厚? => 答:1.8mm (兩倍)






八. 兩顆端子放在一起比較看看






九. 0.9mm 的端子厚度,連 3.5mm平方 的標準都不到,真是薄的嚇死人![/COLOR]






        其實對敘榮來說,看到這種情形早以「習以為常、見怪不怪[/COLOR]」,就敘榮的觀察,
幾乎有 95% 的家庭配電箱裡面,都有這種傳統電工的 剝線/壓接 & 偷薄端子[/COLOR],可說是 無一倖免、人人有獎。



這樣的 電線/電源專線 會有甚麼問題?

1. 剝線時破壞銅導體,線身強度降低,載流(電流)能力降低

2. 玩音響的都知道,高音走表面[/COLOR],將銅導體表面輕輕一劃,很多耳朵利的玩家都能聽的出來高音不對勁,
像這條電線劃的這麼深的,恐怕連低頻都兇多吉少

3. 端子過薄,高載流(電流)時,容易發燙、產生高溫 (PVC絕緣皮易 熔化/劣化 )

4. 壓接端子偷薄也等於「端子強度」的降低,端子更容易 變形、變鬆



        一條完整的電源專線,絕對不是只有電線本體裝上去,就叫大功告成[/COLOR],
工法/施工 問題[/COLOR]」往往就是電源專線的最大瓶頸,因為多數的玩家都「怕電」不敢碰,
而再貴的發燒電線,拿給傳統電工這麼一攪和,大概也是「衰聲」兩字,
而 衰聲事小、安全事大,有空還是去檢查自己家中的 電線/電源專線 吧!



--------------------------------------------------



2010年4月3日 補充:

        其實這是 電源專線/音響配電 記錄 (四) 的前端總開關箱番外篇,"全新交屋"之配電狀況 (建商裝配)。




十. 這是最常見的壓接端子開孔"過大於"螺絲直徑,
此端子開孔應為 10mm,但螺絲直徑僅 5mm,大幅降低接觸面積與螺絲壓力。






十一. 一般皆慣用Y型端子(快速便利),但是Y型端子的接觸面積與牢固性都不比O型端子來的要好(O型=R型),
而您還看的出來有啥大問題嗎? 當然看不出來! .....因為敘榮自己在動手之前也沒看出來!






十二. 幹線端子跟銅排之中,居然還夾著一條實心線,把平坦接觸變成"不平坦",大面積化"小面積"。
此做法當然也是會通電,但「衰聲」,敘榮也敢跟您掛保證!






十三. 壓接端子若使用傳統壓接,應在端子正面壓合,背面壓合是錯誤的做法。






十四. 不要說敘榮作弊,就拿反向壓接的那顆端子來測厚度,
14mm平方 的壓接端子僅 0.9mm 厚.......... (正規端子需 1.5mm)






十五. 提示: [/COLOR]14mm平方 的電線為"7"股絞線。[/COLOR]
請您注意算一下左邊那顆壓接端子有幾股銅線?






為什麼左邊的壓接端子只有6股??

        因為敘榮在"剪斷線頭"時,這1股電線馬上就從壓接端子中掉出來(已經找不到了),
這代表著「這顆壓接端子根本就沒有確實壓接[/COLOR]」,連銅線都卡不住[/COLOR],更別說緊實穩合了.....


        無奈於現下的施工水平,不管您的房子是 全新交屋、豪宅,還是重新裝潢整配過,
為了安全與兼顧好聲,還是檢查看看您府上的配電箱吧!



報告完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:30:40 | 顯示全部樓層

電源專線/音響配電 記錄 (十二) (匯流排配電箱)

電源專線/音響配電 記錄 (十二) (匯流排配電箱)



電箱型式: 匯流排配電箱[/COLOR]


說明:
        匯流排配電箱的架構固定,改裝幅度較小,
但該屋主為"極致玩家",敘榮便以專案改裝的方式來進行,達到屋主的極致要求。




一. 原來的配電箱,以一般標準來看,算是及格






二. 屋主為極致玩家,當然要極致改裝,將原本的 鍍錫匯流排 改裝為 鍍金匯流排,
為了搞這條鍍金匯流排,可花了敘榮不少時間






三. 採用 六角壓接、鍍金壓接端子、銅螺絲 整配如下:
(1) 將 鍍錫匯流排 改裝為 鍍金匯流排
(2) 總開關、專線開關 改裝為 富士 25KA NFB,新設音響電源專線迴路
(3) 將 水線銅排(中性銅排) 改裝為 鍍金紅銅排
(4) 將 接地銅排 改裝為 鍍金紅銅排
(5) 全箱配線重整、調整分配迴路






四. 門蓋外觀完全不受影響,家夫人根本就不會說話






記錄完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:31:30 | 顯示全部樓層

電源專線/音響配電 記錄 (十一) (插入式配電箱)

電源專線/音響配電 記錄 (十一) (插入式配電箱)



電箱型式: 插入式配電箱[/COLOR]


說明:
        屋主正值木作裝潢之時,想借此機會 重整電箱 與 拉設音響電源專線。




一. 原本的配電箱,乍看之下除了 配線零亂 與 水泥灰 之外,似乎沒有甚麼重大問題






二. 該屋之進屋線為 50mm平方,水線銅排(中性銅排)上滿是水泥灰,會影響接觸狀況






三. 動工之後才發現這天大的鳥事,原本的電工(建商)施作時,不使用穩合的壓接端子,
卻將 50mm平方 的進屋線剪掉5股,硬塞小一號的壓接端子,便宜行事不敢茍同






四. 三條 50mm平方 的進屋線,通通都是如此慘狀,
50mm平方 的進屋線被剪掉5股芯線,大略只剩 35mm平方,真是枉費粗線






五. 被進屋線震撼教育之後,接下來換綠色的接地線,
14mm平方 的接地線居然只插進3股芯線[/COLOR],而且.....沒有壓接[/COLOR]!! (手拉一拉就掉了)






六. 雖然經過了一連串的驚嚇,不過敘榮也不是第一天被嚇到了,
一樣採用 六角壓接、鍍金壓接端子、銅螺絲 整配如下:
(1) 三條 50mm平方 進屋線,重新六角壓接鍍金端子 (19股芯線全數建在)
(2) 無熔絲開關(NFB),全數換新
(3) 將 水線銅排(中性銅排) 改裝為 紅銅排
(4) 將 接地銅排 改裝為 紅銅排
(5) 新增兩條音響專線用電迴路
(6) 全箱配線重整






七. 樓上 50mm平方 的進屋線被惡搞,地下一樓表後開關的進屋線又會是怎麼樣接的呢?






記錄完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:32:03 | 顯示全部樓層

電源專線/音響配電 記錄 (十) (橫式配電箱)

電源專線/音響配電 記錄 (十) (橫式配電箱)



電箱型式: 橫式配電箱[/COLOR]


說明:
        此屋已做過裝潢更新,但仍延用舊型的橫式配電箱,頗為可惜,配電上也有一些問題。




一. 原本的配電箱,問題有:
(1) 進屋線錯接到總開關負載側,這是非常誇張[/COLOR]的錯誤
(2) 冷氣插座使用 30A 的 NFB 過大,應改為 20A 以下
(3) 分路開關電源側採「跳接配線[/COLOR]」,聲音一路"衰"
(4) 水線銅排(中性銅排) 未加以固定






二. 最重要的"中性主線"(圖左),壓接的非常兩光






三. 全箱使用 六角壓接工法、鍍金壓接端子、銅螺絲 整配如下:
(1) 依照標準,將進屋線改接至總開關電源側 (活電壓接)
(2) 重做"合壓線串",每一級 NFB 皆獨立分配,安全不衰聲
(3) 改裝使用 富士 25KA NFB
(4) 將冷氣 NFB 降為 20A
(5) 改裝紅銅排並加以固定,安全、好聲
(6) 全箱配線重整






四. 重整前的箱底與配線






五. 重整後的箱底與配線






記錄完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:32:45 | 顯示全部樓層

電源專線/音響配電 記錄 (八) (橫式配電箱) (錶後開關)

電源專線/音響配電 記錄 (八) (橫式配電箱) (錶後開關)



電箱型式: 橫式配電箱[/COLOR]


說明:
        由於該房子是屋主親戚所有,故 屋主決定以 優良裝配 + 一般標準品 來施作,現階段先達到用電安全與基本好聲的目標。




一. 該大樓的表後開關






二. 進屋線為 8mm平方 卻使用50A的表後開關(應使用40A),開關上也佈滿了厚厚的灰塵






三. 表後開關電源側的壓接端子,其壓接方式不甚理想,厚厚的灰塵若再加上水氣..........,應該要定時清理(維護)之






四. 更換表後開關時,發現負載側的壓接端子為錯誤的反向壓接[/COLOR],端子正面也裂開了,非常不佳






五. 活電作業完成表後開關的更換,並重新六角壓接鍍金R型端子,比 圖四 的Y型端子更為穩固牢靠,接觸面積更大。
該大樓皆為 8mm平方 的PVC電線(開關電源側),卻使用 50A 60A 75A 的表後開關,灰塵滿怖再加上這種做工品質,著實另人擔憂。






六. 屋主的配電箱,問題有:
(1) 總開關電源側不當跳接 (還好該50A已廢除不使用)
(2) 肉眼已可看出電線"高溫變色[/COLOR]"了,接點(鎖點)必定有問題
(3) 配線凌亂不堪






七. 裸線亂"卡"在壓板螺絲下,下面還有壓接端子墊著,難怪會產生高溫。黃銅排上的電線壓接亦不理想






八. 8mm平方 進屋線的不良壓接






九. 全箱採用 六角壓接工法、鍍金壓接端子、銅螺絲 整配如下:
(1) NFB更換為國產標準品
(2) 重做"合壓線串",使每一級 NFB 皆有獨立電線分配
(3) 將黃銅排改裝為紅銅排
(4) 全箱配線重整






十. 這是重整前的電箱底部,裡面甚麼都有






十一. 這是重整後的電箱底部,清爽多了






記錄完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:33:20 | 顯示全部樓層

電源專線/音響配電 記錄 (七) (平底式配電箱) (表後開關)

電源專線/音響配電 記錄 (七) (平底式配電箱) (表後開關)



電箱型式: 平底式配電箱[/COLOR]


說明:
        該屋主非常認同敘榮的工法理念,雖然原屋之配電狀況已算優良,但仍請敘榮重新整配。




一. 該屋之配電箱亦屬「障礙施工空間」






二. 以一般電工之標準來看,此箱裝配已屬優良,但要論「講究」,當然無法強求






三(1). 原"合壓線串"的 Y型 壓接端子厚度僅 0.65mm (5.5mm平方 應為 1.0mm)






三(2). 0.65mm 的厚度有多薄?     連 1.25mm平方 的標準都達不到!






四. 採用 六角壓接工法、鍍金壓接端子、銅螺絲 全箱重整
(1) 總開關更換為 富士 EA102C 2P 100A 25KA,50mm平方 的進屋線也一併六角壓接
(2) 重做"合壓線串",每一個分路開關都給予 獨立配線 與 R型 正規壓接端子
(3) 音響電源專線改裝為 富士 SA52RC 2P 15A 25KA
(4) 水線改裝為紅銅排
(5) 所有家用迴路全部重新六角壓接






五. 屋主可不會輕易的放敘榮開溜,還有錶後開關要戰!






六. 該大樓都是 50mm平方 的進屋線,好氣派!






七. 改裝為 富士 EA102C 2P 100A 25KA,50mm平方 太粗無法活電作業,只能更換下方兩個壓接端子






八. 改裝完成度 100%






九. 屋主表示,當初裝潢時,特地拉了一條 8mm平方 的專線給後級使用,敘榮已經猜想到會發生甚麼事了!






十. 慘案現身,因為 8mm平方 的電線無法插入市售的發燒插座 (通常僅能插入 5.5mm平方),
一般電工都會幫 8mm平方 來個「瘦身大作戰」(衰聲大保證)






十一. 改用六角壓接與壓接端子,優異成效撇開不說,好歹也讓 8mm平方「7股健在」






記錄完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

0

主題

1256

回帖

1256

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

註冊時間
2008-10-7
積分
1256
保證金
0 元
主題
0
精華
0
 樓主| 發表於 2010-5-19 21:33:52 | 顯示全部樓層

電源專線/音響配電 記錄 (六) (橫式配電箱)

電源專線/音響配電 記錄 (六) (橫式配電箱)



電箱型式: 橫式配電箱[/COLOR]


說明:
        屋齡2x年,屋主想要改善一下配電箱的狀況,使家庭電器與音響電源專線皆可受惠,觀念良好。




一. 此箱問題有:
(1) "合壓線串"採用纏接分線的方式,不甚理想
(2) 未採用正規壓接方法
(3) "合壓線串"應採用交錯分配方式,不宜同火並列
(4) 粗糙的跳線引接
(5) 接法粗糙






二. 原有的水線黃銅排






三. 採用 六角壓接工法、鍍金壓接端子、銅螺絲 全箱拆板重整
(1) 總開關更換為 富士 EA102C 2P 50A 25KA,14mm平方 進屋線重新六角壓接
(2) 重做 兩串 10迴路 之"合壓線串",讓每個分路開關皆為獨立分配
(3) 預留兩迴路,以供日後擴充
(4) 所有家用開關更新為士林電機 NFB,一樣全部重新六角壓接
(5) 專線開關改用 富士 SA52RC 2P 15A 25KA
(6) 改裝為紅銅排,所有水線六角壓接後,穩固鎖上






四. 橫式配電箱的缺點 => 沒有設計 水線排 與 地線排 的裝置空間,往往都要自己找空間「藏著、噎著」,
此例就是躲在 NFB 的下面,日後若要調整迴路,可是要「拆很大」的






五. 您家中的配電箱底部,是乾乾淨淨的? 還是 水泥灰、水泥塊 髒兮兮的滿箱底都是呢?






記錄完畢!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]